Вопрос:     Гидроаккумоляторный бак не позволяет долго держать давление в сети автономго водоснабжения от скважины в коттедже.Втечение 10 мин давление от 5 атм падает до минимального и затем снова возрастает.С чем это может быть связано?

Ответ:     В том случае, если описываемая ситуация наблюдается при отсутствии расхода воды, то скорее всего, ненормальная работа может быть связана с двумя причинами: вода из бака уходит по подающему трубопроводу (например из-за неисправного обратного клапана скважинного насоса)или связана с тем, что в воздушной полости мембранного бака находиться недостаточное количество воздуха. Причину неисправности проще всего определить "покачав" мембранный бак. Если вес мембранного бака при максимальном и минимальном давлении одинаков, дело в количестве воздуха в воздушной полости. Если количество воды и соответственно вес мембранного бака при максимальном и минимальном давлении разный, то бак работает нормально и ситуация связана с утечкой воды.