Издательский Центр Аква-Терм

Пятунина Ольга - Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В жилом 50 ...

Вопрос:     Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В жилом 50 квартирном доме, где 7 этажей, не работает циркуляция ГВС. На вводе в дом холодной воды стоит повысительный насос. После насоса давление 4,5 атм. Гор. вода готовится в бойлере, обвязанном по двухступенчатой схеме. Циркуляционный трубопровод, на котором установлен циркуляционный насос, врезан между ступенями. В чем может быть причина? Спасибо.

Ответ:     Одна из возможных причин передавливание повысительного насоса ХВС циркуляционного насоса ГВС. Проверить циркуляционный насос ГВС возможно отключив повысительный насос ХВС, если в ситеме ГВС появится циркуляция, то необходимо заменить насос ГВС.


Поделиться:

Опубликовано: 11 марта 2010 г.


вернуться назад