Издательский Центр Аква-Терм

Рахимова Ася Викторовна - В каком номере Акватерм или другом источнике можно ...

Вопрос:     В каком номере "Акватерм" или другом источнике можно найти материалы по подбору и расчету трехходовых смесительных капанов? Мощностькотельной из трех котлов Q=1,6 х 3 = 4,8 МВт (смесительный клапан в котловом контуре). Отопительный контур через теплообменник, мощность Q=1200 квт (трехходовые смесительные клапаны на греющей и нагреваемой стороне). Спасибо.

Ответ:     В АТ №6 (ноябрь-декабрь) за 2009 г. была опубликована статья В.В. Покотилова"Методика подбора регулирующих органов для водяных систем теплопотребления", в которой рассматриваются общие вопросы подбора регулирующих клапанов, и подробно - двухходовых. К сожалению, статья этого же автора о подборе техходовых регулирующих органов только готовится к печати и будет опубликована в АТ №2-2010 (март-апрель 2010 г.). Для точного подбора регулирующего клапана необходим точный гидравлический расчет, исходными данными для которого являются расходы теплоносителя в контуре потребителя и байпасе, потери и перепады давления на различных участках, др. Рекомендуем обратиться за помощью в специализированную "арматурную" компанию (ESBE, Danfoss, Herz Armaturen, Honeywell, IMI, Oventrop...).


Поделиться:

Опубликовано: 10 февраля 2010 г.


вернуться назад