Иван - В нашей котельной установлены два котла КВ-ГМ-2,32-115Н ...

Вопрос:     В нашей котельной установлены два котла КВ-ГМ-2,32-115Н номинальной теплопроизводительностью 2,32 МВт и диапазоном ее регулирования от 40 до 100 % по отношению к номинальной. Котлы укомплектованы горелками G9/1-D фирмы Weishaupt с диапазоном мощности от 500–3600 кВт. Допустима ли работа этих котлов в летний период с минимальной нагрузкой 20 %

Ответ:     Наш завод разрешает эксплуатацию в летний период водогрейных котлов КВ-ГМ-2,32115Н с минимальной производительностью 20 % (465 кВт). Регулирование нагрузки выполняется изменением температурного графика теплоносителя при номинальном расходе воды.