Ответ:       Юрий Михайлович, добрый день. Давление воздушной полости мембранного бака должно быть не менее статического давления системы. Данное давление необходимо для предотвращения завоздушивания ...

читать полностью »

Ответ:       Мархамед здравствуйте. Проектирование системы отопления надземного гаража необходимо выполнять в соотвествии с СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кондиционирование и СП 113.13330.2012 Стоянки ...

читать полностью »

Ответ:       Здравствуйте Сергей Валерьевич. Для подачи воды в дом по указанным условиям рекомендуем два варианта: 1. Установка насосной станции на основе самовсасывающего насоса. Максимальная глубина ...

читать полностью »

Ответ:       Сергей здравствуйте. Если в схеме не используется датчик котла B2, то необходимо в рабочей строке 51 выбрать схему конфигурации 4-0.

читать полностью »

Ответ:       Армен, здравствуйте. Для включения циркуляционного насоса в контроллере 90С-1А необходимо активировать пункт меню 15.7.1 в разделе специальные функции контроллера.