Издательский Центр Аква-Терм

Вопросы эксперту

  Задать вопрос


Ответ:       Юрий Михайлович, добрый день. Давление воздушной полости мембранного бака должно быть не менее статического давления системы. Данное давление необходимо для предотвращения завоздушивания ...

читать полностью »

Ответ:       Здравствуйте Иван. Многие производители котельного оборудования предлагают котлы работающие на торфе. Чаще всего для промышленных котлов используется кусковой торф и торфяные брикеты, для ...

читать полностью »

Ответ:       Михаил, добрый день. Производитель рекомендует при подборе смесительного клапана в системе отопления использовать перепад давления на клапане от 3 до 15кПа. В этом диапазоне клапан корректно ...

читать полностью »

Ответ:       Добрый день. Спасибо за обращение. Рекомендуем обратиться в представительство Riello, которое направит в ближайший сервисный центр для диагностики и ремонта оборудования. Контактные данные ...

читать полностью »

Ответ:       Андрей, добрый день. Для подбора электропривода на клапан для гидравлических трубных систем необходимо ответить на следующие вопросы: 1. Сфера применения или время закрытия привода 2. ...

читать полностью »