Издательский Центр Аква-Терм

Владимир - Полотенцесушитель расположен на расстоянии 4м от ...

Вопрос:     Полотенцесушитель расположен на расстоянии 4м от места подключения. Вода, от стояка горячей воды, поступает в полотенцесушитель, но циркуляции нет. Включаю горячую воду в раковине, циркуляция потехоньку, но востанавливается. 5-й этаж, 19-и этажного дома. Стояк 1", но между выводами на полотенцесушитель вварена 1/2" труба (длиной ~ 30 см). Вероятно расстояние установки полотенцесушителя великовато? Полотенцесушитель лесенка. Подвод и отвод снизу. Вывод на полотнецесушитель -металлопластом-20. Подскажите, что сделать? Одни советуют установить насос -UPA 15-90 , но смущает температура +60 ? Другие -UP 15-14? Третьи - сменить полотенцесушитель? Правильно ли сюда врезать циркуляционный насос типа UP 15-14 или ALPHA 2 25-40 и даст ли это эффект?

Ответ:     Вероятно всего, сопротивление ветки полотенцесушителя превышает сопротивление перемычки. Врезка насоса эффект несомненно какой то даст, только расчет характеристик насоса должен производить проектировщик имея какие то данные для расчета, в ином случае врезанный Вами насос может не справиться с поставленной задачей. Рекомендуем Вам обратиться в обслуживающею Вас жилищно-эксплутационную организацию.


Поделиться:

Опубликовано: 13 декабря 2010 г.


вернуться назад