Издательский Центр Аква-Терм

Алексей - Добрый день. Вводная часть. Частный дом. Отапливаемая ...

Вопрос:     Добрый день. Вводная часть. Частный дом. Отапливаемая площадь - 260 м2. Однотрубная система. Изначально гравитационная. Сейчас стоит насос Grundfros UPS 32/80. Система открытая. Для отопления используются 2 котла Дон-16. Купили котел BAXI 1.300in. Вопросы. 1. Имеет ли смысл (экономический) переделывать систему в закрытую? 2. Сможет ли котел управлять насосом (хотя бы включать и отключать его)? 3. В какой комбинации устанавливать датчики наружней и внутренней температуры? В дальнейшем (через год) планируется переделка всей системы отопления на коллекторную.

Ответ:     В данном случае переделывать систему экономически нецелесообразно. В котле BAXI 1.300in имеется разъем для подключения циркуляционного насоса системы отопления и датчика наружной температуры. Для пуско-наладки котла необходимо обратиться в специализированную организацию.