Павел - Имеется: 2 гидроаакумулятора WAV 100. Давление в системе ...

Вопрос:     Имеется: 2 гидроаакумулятора WAV 100. Давление в системе макс 4 бара, давление в воздушной полости было установлено 1 бар. Через 4 месяца эксплуатации было замечено снижение запаса воды, в процессе замера давления воздуха - отсутствие давления в обоих. На протяжении первых трех месяцев эксплуатации свежеустановленных баков наблюдалось переодическое (раз в сутки) завоздушивание насоса рециркуляции ГВС. Баки разбирались, мембраны целые. После накачки давления в воздушную полость, работа баков восстановилась. Путем обмыливания мест утечек воздуха наружу не обнаружено. Но снова началось завоздушивание насоса рециркуляции ГВС (вода на ГВС идет через баки). Предполагаю диффузию воздуха через мембраны. Ваши выводы/рекомендации ???

Ответ:     Завоздушивание насоса рециркуляции ГВС связано с конструкцией системы водоснабжения, возможно насос установлен в верхней точки системы, из которой удаление растворенных газов затруднительно. С диффузией через мембрану - указанная Вами причина не связана. Рекомендуем установить воздухоотводчики.


Поделиться:

Опубликовано: 05 января 2011 г.