Издательский Центр Аква-Терм

Сергей - Добрый день. 1.Есть ли у Вас оборудование для повышения ...

Вопрос:     Добрый день. 1.Есть ли у Вас оборудование для повышения температуры "обратки" через байпас для твердотопливного котла (до 60 С) 28 кВт, например термостатический вентиль? 2. Нужен такой же смеситель (присоедин. 3/4-1"), только регулируемый по температуре в диапазоне до 70 С)

Ответ:     Для защиты котла от низкой температуры обратного трубопровода мощностью до 30кВт можно применить т/с клапан компании ESBE VTC312 G1" KVs 3.2 арт. 51001700. Для поддержания заданной температуры в диапазоне 30-70С можно применить т/с клапан VTA 222 G1" KVs 3.0 арт. 31301400. Данные клапана можно приобрести в розничной сети магазинов Термоклуб. Контактные данные доступны по ссылке:http://www.impulsgroup.ru/filials/


Поделиться:

Опубликовано: 20 ноября 2010 г.


вернуться назад