Татьяна Владимировна - Как я поняла, для установки емкости для наземного ...

Вопрос:     Как я поняла, для установки емкости для наземного топливопровода, под нее необходимо поместить поддон, способный удержать разлившееся топливо и емкость должна располагаться под навесом. Какие еще требования к ней должны быть выполнены в плане расположения возле здания(расстояние от здания), ограждение и местоположение (5 метров от входа в здание). Емкость представляет из себя металлическую цистерну со стенкой 8 мм. Цистерна стоит на салазках из швеллеров, которые раполагаются на асфальте. Надо ли с цистерны отводить в таком случае стат. электричество?

Ответ:     Требования по хранению нефтепродуктов приведены в СНиП 211.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». Контур заземления для отвода статического электричества и контур молниезащиты для металлической емкости обязательны. В данном случае можно воспользоваться нормативным документом РД 153-39,2-080-01 «Правила технической эксплуатации АЗС».