михаил - Здравствуйте.делаю отопление.барак.50 м длина.комнаты ...

Вопрос:     Здравствуйте.делаю отопление.барак.50 м длина.комнаты с лева и с права.радиаторы алюм.по 125 штук на крыло.выход с котла полипропилен 40 ,по крыльям до 20 м полипропилен 32, а остальное 30 метров труба 25.соединение паралельная,отсечные краны(регулирующие) на батарею.Будет ли работать данная система .Какой нужен насос. Котёл на 63 квт.спасибо.

Ответ:     Предложенная схема является работоспособной. Основной минус этой схемы - ее регулировка из-за большого количества радиаторов. В данном случае лучше использовать попутную схему, закольцевать разводку по периметру. Предварительно для предложенной схемы, на теплоносителе - вода, подойдет насос Wester WCP 32-80G. Для точного расчета рекомендуем сделать проект.