Лукманов Вадим - Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли ...

Вопрос:     Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли использовать мембранный бак для водоснабжения в качестве накопительной емкости создающей напор в сети? Если да то какой у неё полезный объем? Объясню подробнее: Вода от скаженного насоса подается в систему очистки, после системы очистки стоит реле давления затем мембранный бак литров этак на 500. Интервалы срабатывания реле давления 20м и 30м (давление воздуха в баке увеличим до 2,5 атм.) Насос нагнетет даление в баке до 3 атм. и выключиться, вода будет подаваться из бака до тех пор пока давление в баке не опуститься до 2 атм. Сколько литров воды потребиться из бака пока не включиться насос?

Ответ:     Правильная последовательность размещения оборудования - скважинный насос, мембранный бак с реле давления, система водоподготовки. При установке мембранного бака после системы водоподготовки, во время выхода фильтров на регенерацию возможно смещение потоков. Вода на регенерацию пойдет из мембранного бака, соответственно в выходное отверстие управляющего клапана, что приведет к неправильно проведенной регенерации. При установки обратного клапана, после системы водоподготовки, «перепутывание» потоков не произойдет. Однако, в этом случае возможны гидравлические удары при включении насоса. При давлении выключения насоса 3 бара и давлении воздушной полости мембранного бака 1.8 атм, запас воды в баке будет состовлять 160л.