Andris - Извините за мой плохой русский язык. Существует камин ...

Вопрос:     Извините за мой плохой русский язык. Существует камин котла с номинальной мощностью 30 кВт, строительство потерю тепла 19 кВт в радиатор системы. Не устанавливайте буферную систему, потому что после расчетов, встретиться хозяин будет дома должны быть нагреты в течение 18 часов! Возможно, нам следует выбрать котел с высшей силой? Какие варианты вы предлагаете?

Ответ:     Мы Вас поняли следующим образом: у Вас есть котел 30 кВт , суммарная мощность на все радиаторы составляет 19 кВт , а остальные 11 кВт для горячей воды, т. е буферная емкость или бойлер. Вы хотите установить дистанционное управление или недельный термостат? Время пребывания заказчика в дороге до дачи 18 часов или приезжает с работы в 18 часов ежедневно в свой дом. Просим уточнить: какая модель котла у Вас существует. Какие радиаторы? Какой бойлер? Или можем предложить Вам оборудование компании ACV - Delta Pro 45 + горелку BG и недельный термостат для программирования работы котла на неделю.