Александр (495) 772-25-27 - Добрый вечер! необходимо провести к мойке горячую и ...

Вопрос:     Добрый вечер! необходимо провести к мойке горячую и холодную воду в бетоне(стяжке) длиной 7 метров . Можно ли это сделать полипропиленовыми трубами, какая марка труб, нужно ли делать какие-то темпера-турные компенсаторы (от линейных расширений), надо ли трубы изолировать от соприкосновения с бетоном??? Нужна ваша консультация

Ответ:     Полипропиленовая труба PPRC(Рандом сополимер) тип PN10-предназначена для холодного водоснабжения, тип PN20-предназначена для горячего водоснабжения. Выбор способа прокладки и условий обеспечивающих компенсацию тепловых изменений длины трубы указан в СП 40-101-96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена (Рандосополимера)". Согласно п. 4.5 При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб. Поэтому трубу при скрытой прокладке возможно поместить в теплоизоляцию. которая обеспечит возможность ее линейного удлинения.