Рахимова А.В. - АТ № 1 (53) 2010, раздел Мастер-класс, схемы систем ГВС от ...

Вопрос:     АТ № 1 (53) 2010, раздел "Мастер-класс", схемы систем ГВС от АИТ, схема № 5. Вопрос: предназначен ли байпас с обратным клапаном между подающим и обратным трубопроводом теплоносителя для тепловой защиты котла? если да, то почему на нем нет регулирующего органа?

Ответ:     На рис. 5 байпас предназначен для защиты котла от низкотемпературной коррозии. Диаметр байпаса подбирается гидравлическим расчетом с учетом технических характеристик котла.