Рахимова А.В. - В 90-квартирном жилом доме проживают 208 человек. По СНиП ...

Вопрос:     В 90-квартирном жилом доме проживают 208 человек. По СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация", средний часовой поток тепла 120 л/чел х 208 чел х (55-5)х10 в -6 степени/24 часа = 0,052 Гк/час. Максимальный часовой поток: 0,052 х 2,4 = 0,125 Гк/час = 145 квт. Однако, пиковая нагрузка на ГВС одной квартиры (мойка + смеситель ванны) - 20-25 квт, т.е. 20 х 208 = 1800 квт. Баки-аккумуляторы ГВС отсутствуют. По какой величине выбирать котел или теплообменник? Спасибо.

Ответ:     При отсутствии проектов тепловые нагрузки расчитываются по среднему расходу теплоты на ГВС. СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"