Издательский Центр Аква-Терм

Рахимова А.В. - Проектируется котельная с 3 котлами RTQ-350 Riello, N = 3 х 400 = ...

Вопрос:     Проектируется котельная с 3 котлами RTQ-350 Riello, N = 3 х 400 = 1200 квт. Потребители ОВ и ГВС: 9-этажный жилой дом - 60%, крытый рынок - 35%, банк - 5%. Отношение нагрузок ГВС и отопления 1:4. Вопрос: 1) Можно ли использовать схему с короткозамкнутым коллектором ("Акватерм" № 1 (29-2006, с. 56) для подключения 3-х контуров отопления и общего контура ГВС через пластинчатый теплообменник? 2) Можно ли использовать каскадное включение котлов? 3) Можно ли заменить котловые насосы общим насосом на обратном трубопроводе? 4) Можно ли в обвязке газового котла совместить рециркуляционный и котловой насосы? Большое спасибо.

Ответ:     Данная схема с короткозамкнутым коллектором подходит для котельной. Необходимо учитывать в подборе насоса перепад давления в общем коллекторе. Для увеличения ресурса работы котлов, также рекомендуется работа котлов в каскад. Заменить котловые насосы возможно общим насосом, с соответствующими характеристиками. Если суммарный расход воды потребителей значительно меньше расхода через котлы, избыток теплоносителя по котловому контуру поступает по коллектору на вход котлов и обеспечивает подогрев обратной воды, в этом случае в схему можно не включать насосы на рециркуляцию.


Поделиться:

Опубликовано: 02 апреля 2010 г.


вернуться назад