Издательский Центр Аква-Терм

Рахимова Ася Викторовна - В журнале АТ № 1 (53 2010) в разделе Мастер-класс помещены ...

Вопрос:     В журнале АТ № 1 (53 2010) в разделе "Мастер-класс" помещены схемы систем ГВС от автономных источников теплоты. Вопрос по схеме № 5 (независимый водоразбор без бака-аккумулятора с пластинчатым теплообменником): почему расширительный сосуд установлен на трубопроводе циркуляционного водоснабжения и как его подобрать? Спасибо!

Ответ:     Что касается установки расширительного бака во вторичном контуре теплообменника на рис. 5: Если быть точным, то это не только линия циркуляции, но и линия подачи холодной воды в теплообменник. В общем случае место установки расширительного бака в системе ГВС строго не регламентируется. Он применяется для компенсации температурного расширения воды и защиты оборудования от воздействия высоких давлений. В данном случае защищать следует в первую очередь теплообменник, как наиболее ценное и дорогостоящее оборудование. Поэтому расширительный бак следует устанавливать поблизости от теплообменника и между расширительным баком и теплообменником не следует устанавливать запорной арматуры. В предложенном же варианте установки расширительный бак обеспечивает защиту не только от повышения давления вследствие температурного расширения, но и защищает теплообменник от возможных скачков давления в линии подачи холодной воды. Программа подбора бака размещена на сайте www.wester-heating.ru


Поделиться:

Опубликовано: 27 марта 2010 г.


вернуться назад