Вопрос: Обязательна ли установка взрывных клапанов на котле КВТС-1?
Ответ: В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации котлов с температурой нагрева воды до 115°С предохранительные клапаны устанавливаются на котлах с камерным сжиганием пылевидного, газообразного, жидкого топлива. Котел КВ-ТС-1 разрабатывался для слоевого сжигания твердого топлива (уголь), поэтому конструкция котла не предусматривает установку предохранительного клапана. При переводе котла на газообразное топливо возможна установка предохранительного клапана в задней кирпичной стенке обмуровки котла.