Николай - При заполнении водой водотрубных котлов серии ...

Вопрос:     При заполнении водой водотрубных котлов серии «Смоленск», КВ-Г-4,65-95Н и КВ-Г-7,56-95Н в процессе пусконаладочных работ возникают течи внутри топочного пространства через отверстия в газоплотных мембранах подового экрана. Зачем нужны данные отверстия?

Ответ:     Отверстия, о которых вы пишете, предназначены для удаления конденсата, возникающего в момент растопки котла, через специальные штуцеры в дренажную систему котельной. В момент заполнения котла водой штуцеры должны быть перекрыты (указания обих расположении относительно котла даны в чертежах трубопроводов, поставляемых совместно с котлом).