Вопрос: Здравствуите , такая проблема котел биаси ромстал , при включеном горении газа показывает 60 градусов , после того как газ не горит опускается до 40 градусов притом что кател включен на 3 или 4 рнжим , давление 2 бар , батареи и теплыи пол еле теплые , только первая батарея от котла средне горячая , иногда давление падает само сабои до 1.5 бар , что делать ?? помогите ,
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Спасибо за обращение. Наиболее вероятная причина - нарушена циркуляция в системе отопления. Необходимо проверить грязевик или регулирующую арматуру, которая. Также может быть засорен теплообменник котла. При снижении давления в системе отопления необходимо проверить давление воздуха в воздушной полости мембранного бака, которое должно соответствовать давления при заполнении системы с коэффициентом 0.9. Возможно объёма мембранного бака может не хватать, тогда требуется установить дополнительный.