Издательский Центр Аква-Терм

Владимир - отопление частного дома осуществляется по ...

Вопрос:     отопление частного дома осуществляется по металлическим трубам верхняя диаметром 50 мм нижняя диаметром 40 мм примерно по 25 м вопрос какой емкой сти расширительный мембранный бак нужно установить?

Ответ:     Владимир, здравствуйте. Объем 1.п.м. водогазопроводной трубы ГОСТ 3262-75 с условным проходом 40мм т составляет-1,32л, 50мм-2,2л, общий объем теплоносителя в трубах системы составляет 88литров без учета дополнительного оборудования. Примерный объем расширительного бака составляет 10% от объема системы, при теплоносителе вода и 15% от объема при незамерзающем теплоносителе. Точный расчет мембранного бака можно получить из формулы: V=(Ve+Vv)x((Pe+1)/(Pe-Po)), где Ve=Va x (e1-e2), e1-коэф. темп. расширений при макс. темп., е2-при мин. температуре, Va- полный объем теплоносителя в системе, Pe-конечное давление, Po-давление в воздушной полости, Vv-начальный объем в баке, не менее 3 литров.


Поделиться:

Опубликовано: 27 октября 2014 г.


вернуться назад