Издательский Центр Аква-Терм

Вадим - Как обеспечить защиту чугунного газового котла от ...

Вопрос:     Как обеспечить защиту чугунного газового котла от низкой температуры обратки с погодозависимым регулированием отопительного контура системы.

Ответ:     Обеспечить защиту котла от низкой температуры обратки с погодной компенсацией контура системы отопления можно: 1. Установив насос подмеса с управлением от контроллера,например Siemens RVP320 2. установив теплоаккумулирующую емкость или распределительный коллектор с гидравлической стрелкой между источником и потребителем и поставить для поддержания минимальной температуры в котле термостатическое устройство ESBE LTC261 арт.55004000, для регулирования отопительного контура поставить контроллер ESBE CRC111 c 3-х ходовым смесительным клапаном ESBE VRG131.


Поделиться:

Опубликовано: 15 июля 2014 г.


вернуться назад