Издательский Центр Аква-Терм

Сергей - Здравсвуйте. Какое давление воздуха необходимо ...

Вопрос:     Здравсвуйте. Какое давление воздуха необходимо закачать в мембранный расширительный бак системы отопления.

Ответ:     Сергей здравствуйте. Давление воздуха в мембранном расширительном баке должно быть не менее статического давления системы отопления. Это связано с предотвращением завоздушивания в системе. Также необходимо учесть перед установкой такое соотношение давления системы отопления и воздушной полости, чтобы предусмотреть наличие теплоносителя при пуске системы отопления, как правило это 0.005 от объема теплоносителя в системе, но не менее 3 литров. Для бытовых систем давление воздушной полости можно настроить 0,9 от давления системы, но не менее статического давления в системе.


Поделиться:

Опубликовано: 25 апреля 2014 г.


вернуться назад