Издательский Центр Аква-Терм

Сергей - Здравствуйте. В системе водоснабжения часто ...

Вопрос:     Здравствуйте. В системе водоснабжения часто включается и выключается погружной насос. В чем может быть причина?

Ответ:     Добрый день. Спасибо за обращение. Причинами частого включения-выключения насоса может быть: 1.Малый дебит источника водоснабжения. 2.Отсутствие мембранного бака или неправильная настройка воздушной полости мембранного бака(при управлении насосом с помощью реле давления давление воздуха должно состовлять 0.9 от давления включения насоса, при управлении насоса датчиком давления-коэффициент 0.7).


Поделиться:

Опубликовано: 08 октября 2013 г.


вернуться назад