Сергей - Добрый день,столкнулся с такой проблемой , последний ...

Вопрос:     Добрый день,столкнулся с такой проблемой , последний радиатор в контуре плохо прогревается , при этом мощность котла с запасом идиаметры труб тоже . Дом 120м/2 , котёл 24 квт. Можно ли этот недостаток устранить без дополнительных насосов? Заранее спасибо Сергей.

Ответ:     Добрый день. Спасибо за обращение. Для корректного ответа необходима информация о сопротивлении всех элементов системы отопления или наиболее загруженного контура и необходимой мощности на каждый отопительный прибор. Для начала рекомендуем: 1.Настроить гидравлику системы(уменьшить расход в наиболее горячих радиаторах), 2.Сменить теплоноситель на воду, т.к. вода имеет меньше вязкость и большую удельную теплоемкость, 3.Проверить радиатор: максимально открыть вентили(подачи и обратки и отрегулировать, если имеются преднастройки радиатора и вентиля. 4.При длине радиатора свыше 1м рекомендуется диагональное подключение(подача сверху, обратка в противоположной стороны радиатора снизу).


Поделиться:

Опубликовано: 04 июня 2013 г.