Издательский Центр Аква-Терм

Николай - Насос Wester wcr 32\80 установлен на трубопроводе после ...

Вопрос:     Насос Wester wcr 32\80 установлен на трубопроводе после котла отапливаемая площадь 457м,кв .насос греется непродавливает ситему,здание одноетажное

Ответ:     Наиболее вероятны 2 причины: засорен трубопровод системы отопления и его необходимо промыть; неправильно расчитан диаметр трубы(заужен).


Поделиться:

Опубликовано: 18 декабря 2011 г.


вернуться назад