Издательский Центр Аква-Терм

Владимир - Здравствуйте.Смонтирован бак VAO 100 горизонтального ...

Вопрос:     Здравствуйте.Смонтирован бак VAO 100 горизонтального исполнения в систему ХВС коттеджа. Выставлено статическое давление воздуха через ниппель 1,0 ати, на реле- 1,1 и 3,0ати. Объем воды сливаемый из бака в этом диапазоне всего 35 литров. Почему так мало? На дополнительный штуцер был установлен шаровый кран, который в рабочем состоянии закрыт. При его открытии вытекает вода,практически,без давления.При этом при вытекании наблюдается небольшое падение давления в системе.Какое назначение дополнительного штуцера.Как можно ознакомиться с чертежами бака?

Ответ:     Бак разделен мембранной на 2 полости рабочую с жидкостью(водой) и воздушную. В мембранном баке WAO 100 используется проходная мембрана. Штуцер 1/2"х3/4 одновременно служит как держатель мембраны, так и элементом для присоединения дополнительных устройств, таких как манометр, реле давлени и т.д. Мембранный бак WAO 100 предназначен для поддержания давления в системе водоснабжения, защиты от гидроударов и уменьшения количества запусков насоса, а не как накопительная емкость. Вместимость данного бака соответствует разнице давлений на реле.


Поделиться:

Опубликовано: 17 октября 2011 г.


вернуться назад