Издательский Центр Аква-Терм

Павел - Добрый день! У меня двухэтажный частный дом с ...

Вопрос:     Добрый день! У меня двухэтажный частный дом с центральным водопроводом. Периодически летом отключают холодную воду на несколько часов. Стоит задача иметь резервный запас воды (200-300 литров) под давлением для бытовых нужд. Место для установки емкости (тем более с насосом) ограничено. Возможно ли в данной ситуации в качестве резервной емкости в подвале установить Мембранный бак для водоснабжения Wester WAV500? Какой эффективный запас воды он мне обеспечит? Хватит ли давления в баке для подачи воды в санузел второго этажа? Может быть, Вы предложите другую схему резерва воды под давлением, но желательно без насоса? СПАСИБО!!!

Ответ:     Рекомендуем установить емкость с насосной станцией, применение мембранного бака объемом 500 л не рационально. В зависимости от параметров системы водоснабжения при отключении воды вы сможете получить из мембранного бака примерно 150 л воды на первом этаже и литров 50 на втором.


Поделиться:

Опубликовано: 28 июля 2011 г.


вернуться назад