Вопрос:     как подобрать расширительный бак к системе отопления и гвс? если можно вышлете таблицу. СПАСИБО.

Ответ:     Принципы расчета расширительного бака для отопления и ГВС одинаковые. Для расчета расширительного бака для отопления и ГВС необходимо знать: объем воды в системе отопления, (учитывая все элементы системы: котел, радиаторы, трубы и т.д); коэффициент температурного расширения теплоносителя, начальное давление газа в баке, максимально допустимое давление в системе. Для ГВС учитываем объем водонагревателя. Общая емкость расширительного бака рассчитывается по формуле V= (C x e x K1)/(1-P1/P2) x K2 Где С – количество теплоносителя в системе отопления, л; Приблизительно можно рассчитать в зависимости от мощности котла – 15 л на каждый кВт мощности. e – коэффициент температурного расширения теплоносителя. Для воды – 0,029 при температуре 800С P1 – давление предварительной накачки расширительного бака, бар P2 – максимально допустимое давление в системе, определяемое параметрами предохранительного клапана, бар. К1 = 1,2 – коэффициент безопасности К2 – коэффициент полезного объема, выбираем из таблицы Коэффициенты полезного объема расширительного бака, на примере баков Zilmet. Подбор баков для отопления и водоснабжения есть на сайте http://wester-heating.ru/selection/