Издательский Центр Аква-Терм

Евгений - как правильно рассчитать насос для теплого пола?

Вопрос:     как правильно рассчитать насос для теплого пола?

Ответ:     Основные параметры при подборе циркуляционного насоса для системы теплого пола: производительность ( м3/час) и напор ( м вод. ст.). Производительность насоса подбирается по расходу теплоносителя Расчет расхода теплоносителя проводят по формуле формуле: Q =N/(1,163*∆t)=л/час/1000=м3/час Где Q-расход теплоносителя N - мощность (Вт), примерная мощность для 1 м2 - 67 Вт (при температуре т.п. 260С, воздуха 200 С. ∆t-разница температур подачи и обратки Согласно СНиП 41-01-2003 среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше: 26 -для полов помещений с постоянным пребыванием людей, 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов. Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на участках пола не должен превышать 100С (оптимально 50С), температура теплоносителя в системе теплых полов не должна превышать 550С Напор насоса рассчитывается из гидравлического сопротивления всей системы теплого пола ( суммы сопротивлений в трубопроводах, фитингах, арматуре) По получившимся данным по показателю кривой характеристики выбираем необходимый нам насос и не забываем о присоединительных размерах. Для точного расчета циркуляционного насоса также нужно учитывать диаметр трубы, скорость циркуляции теплоносителя и вид теплоносителя ( воды или незамерзающая жидкость)


Поделиться:

Опубликовано: 24 января 2009 г.


вернуться назад