Иван - Возможна ли эксплуатация котлов марки КВ-ГМ-0,25-115Н без ...

Вопрос:     Возможна ли эксплуатация котлов марки КВ-ГМ-0,25-115Н без предохранительных клапанов?

Ответ:     Да, возможна. Согласно п. 5.2.7 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С» допускается не устанавливать предохранительные клапаны на котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.2 вышеуказанных Правил. Поэтому в заводской комплект поставки котлов марки КВ-ГМ-0,25-115Н предохранительные клапаны включаются только по согласованию с заказчиком.