Александр - Доброговремени суток! Дайте пожалуйста совет! У меня ...

Вопрос:     Доброговремени суток! Дайте пожалуйста совет! У меня след. проблема хочу установить коллекторную систему отопления из МП (Weser) и чтоб избежать критических температур (выше 90 гр.) в системе отпления, хочу установить на "подачу" смесительный клапан (отрегулированый на "выходе" на температуру не более 90 гр.) и подмес воды подвести из "Обратки" (остывшей воды). Вопрос, если не ставить насос от "обратки" к смесительному клапану для смешивания воды до 90 гр., то не пойдет ли вода из "подачи" в "обратку" минуя систему отопления (коллекторы и радиаторы). Подмес "подачи" из ХВС или ГВС не возможен в связи с тем что в системе отопления предусмотрен телосчетчик. Заранее спасибо. Александр

Ответ:     Данная схема без установки циркуляционного насоса после смесительного клапана работать не будет. При этом если температура подающий воды больше максимальной рабочей температуры насоса, то необходимо устанавливать насос перед смесительным клапаном подмешивающего контура.