дмитрий - Подскажите, пожалуйста нужен ли какой либо рассчет ...

Вопрос:     Подскажите, пожалуйста нужен ли какой либо рассчет при установке предохранительного клапана(сбросного)в независимой системе отопления и вентиляции (работают от теплообменника)Я имею ввиду D условного прохода предохранительного клапана.И влияет ли на работу этого ПК установка запорной арматуры перед клапаном.Заранее благодарю.

Ответ:     Условный проход предохранительного клапана принимается от мощности/производительности установки которую Вы собираетесь защитить. В Правилах котлонадзора,к примеру, можно найти описание выбора предохранительных клапанов.Категорически запрещена установка запорной арматуры между предохранительным клапаном и защищаемым устройством.


Поделиться:

Опубликовано: 24 декабря 2008 г.


вернуться назад