Издательский Центр Аква-Терм

Сергей - Здравствуйте. Установил на 2 контура(теплый пол и ...

Вопрос:     Здравствуйте. Установил на 2 контура(теплый пол и радиаторы)контроллер Siemens RVP360. Высвечивается ошибка в датчике бойлера B2, который не подключен.

Ответ:     Сергей здравствуйте. Если в схеме не используется датчик котла B2, то необходимо в рабочей строке 51 выбрать схему конфигурации 4-0.


Поделиться:

Опубликовано: 03 февраля 2014 г.


вернуться назад