Вопрос:     При включении циркуляционного насоса на отопление и переключении скорости в насосе начинается вибрация и сильный стук. При повышении скорости стук усиливается.

Ответ:     Добрый день. Спасибо за обращение. Стук и вибрация в циркуляционном насосе как правило вызвана двумя причинами. Основная причина - перегрев насоса, а именно подшипника циркуляционного насоса с мокрым ротором( работа насоса с завоздушенной рабочей полостью или на закрытую заслонку). Вторая причина - попадание механических частиц на крыльчатку ротора. Для выявления причины рекомендуем обратиться в сервисный центр производителя.