Издательский Центр Аква-Терм

Евгений - В документации к котлу Baxi eco3compact указано давление для ...

Вопрос:     В документации к котлу Baxi eco3compact указано давление для расширительного бака (очевидно, предустановленное) 0,5 bar. Для бака Wester WRV 8 л предустановленное давление равно 1,5 bar. Как согласовать эти требования?

Ответ:     Настроить давление по рекомендациям к котлу BAXI, т.е. на 0,5 бар.Обязательно учесть высоту расположения бака.


Поделиться:

Опубликовано: 26 января 2012 г.


вернуться назад